Qual o critério utilizado para saber se precisa ou não adicionar gás numa instalação nova?
Olha nos manuais de instalação que já vem com a equação de perdas. Algumas máquinas já vem com carga para até 3 metros de distância, evaporadora /condensadora e outras para até 5 metros, mas geralmente acrescentamos 30 gr por metro adicionado ou desnível + joelhos.
Sendo que na maioria das máquinas quando o desnível entre evaporadora (acima) condensadora (abaixo) for mais que três metros são necessários a colocação de sifões para evitar o golpe de liquido no compressor.
Boa tarde,companheiro o critério é simples coloque o manometro na linha de baixa e através da leitura que deverá ficar em 67 psi voce saberá se é necessário ou não. independente da distancia a pressão e sempre a mesma.
é um absurdo q eu saiba se acrescenta ou retira gas somente fazendo o calculo de superaquecimento!