Bom dia, tenho um ar condicionado spinger midea, e o mesmo parou de funcionar, a evaporadora liga mas a condensadora não , medi para ver se havia corrente, constatei que não chegava corrente a condensadora , o defeito pode ser a placa? aguardo sua resposta
Ola Sergio,
Com o auxilio de um multimetro, verifique continuidade do cabo de comunicação, se for constatado que os mesmos estão normais, certifique-se de que o controle remoto está programado para a opção de refrigeração (Cool) e que a temperatura está no valor mais baixo (18 ou 17 graus).
Se mesmo assim o aparelho não funcionar, vc vai ter que desmontar a unidade evaporadora e verificar (com o multimetro) os valores dos sensores e se chega 220V dentro da placa da evaporadora.
O aparelho é inverter?
QUal o modelo?
aparece codigo de erro no display?
fico no aguardo.
Nem sempre o problema esta na placa as vezes mau contato , superaquecimento e outros podem provocar a parada do sistema que refrigera , pode ser feito partida manual apenas para teste pra ver se aciona ou apresenta mesma falha , porem desaconselhavel mantelo ligado assim por muito tempo devido ao mesmo eliminar os sistemas de proteção , caso persista mesmo em modo manual deve ser feito vistoria tecnica
Porem tais situações devem ser avaliadas por um técnico de confiança , a fim , de que possa ser substituído somente o necessário sem gastos excessivos
André assys serviços de manutenção SP - 47325124 / 954905294