Meu ar condicionado split springer de 12.000 btus,quando eu ligo no modo automatico ele começa normalmente,mas depois não arma mas a parte externa "condessador",e fica so a parte interna ligada "evaporadora" e eu não sei o que fazer,alguem pode me ajudar?


Tópico Tags
4 Respostas
0

o automatico esta em quanto de temperatura?poderia ser um defeito nos termostatos..quanteo tempo ele funciona..deu detalhes!abraço


Tópico starter
20/06/2012 10:33 pm

eu coloco sempre no 23,e fica fucionando + ou - umas 5hs armando e desarmando normalmente,e dpois desarma a parte de fora"condessadora", e fica só a parte de dentro ligada"evaporadora"o tempo todo.


0

bom....no modo automatico ele vai ligar sempre em 24 graus (aproximadamente)entaum se a temperatura estiver 22 graus ele ligara para esquentar e se estiver acima de 26 ele ligara para esfriar.....


0

pois é gente meu ar fica ligado só por 1 minuto é desarma a parte estérna, passando mais 3 ou 4 minutos ele liga novamente só que asi a temperatura se mantem alta sempre gostaria de saber oque posso fazer......


0

ELIO
Se o tubo de alta na saída da válvula na parte externa do aparelho (condessadora) estiver com gelo pode ser falta de "gás" e se o filtro de ar da evaporadora estiver sujo também acometerá o defeito, e os sensores também.
Abraços

SKINKAS.