Bom Dia !

Posso colocar uma tubulação aparente fixada no interior de um freezer horizontal ou de uma ilha de congelamento ?

Agradeço. José Fernando.


1 Responder
0

Boa noite,

Só pra compartilhar nesse ano tive dois freezer horizontais de 500 litros de fab. diferentes (Gelopar, Metalfrio). Até tinha pensado em abrir a chapa para trocar a tubulação e depois fechar, só que não deu certo. Para desmontar já deu trabalho para colocar a mesma metragem de cobre que a do fabricante iria gastar 150,00 de tubo. tentei colocar da alumínio que saia 1/3 do preço. Mas depois de passar a tubulação fui encaixar as laterais de volta ai não deu certo e acabei jogando os dois no lixo.

Nesse caso você tem que dar preferência a tubulação de cobre pela resistência do material. Faça um levantamento de custo do material e mão de obra, para saber se vale a pena.
O produto que vai ser amarzenado se não oferece risco de corrosão (carnes salgadas) ou furo (vidros).
E sempre colocar o tubo capilar na entrada superior e a saida para a sucção do compressor no lado inferior da tubulação assim você garante um bom rendimento.


01/02/2017 9:12 pm

Amigo por favor, estou com um projeto aqui, e gostaria de saber JUSTAMENTE QUAL METRAGE E DIAMETRO DO TUBO DO EVAPORADOR VC UTILIZOU, bem como o tamanho do capilar!!! Obrigado, quero usasr um evaporador de freezer de 500l e um motor de 1/4 hp