estou com um problema em um AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 18000 BTUS YORK ATLAS YJEA18FS - ADK
ele parte funciona cerca de 4 minutos e desarma o compressor juntamente com ventilador da condensadora. ( para de chegar a 220v a condensadora).
verifiquei as conexoes, capactor e protetor termico e ate mesmo o compressor e nada
Liguei somente a condensadora e ela funciona normalmente.
o que devo proceder?
o meu é de 9 e troquei o sensor e tem o mesmo problema
e a placa esta aparentemente normal como testa-la
Provavelmente seja a placa por via de duvidas com u aperimetro em teste o sensor da serpentina e so colocar o ampirimetro em 20k o sensor tem da de 8 a 10 para esta perfeito se passar para mais ou menos esta com defeito.