eu ligo meu r condiciondo piso teto eletrolux de 36000 btus ele começa a congelar a tubulação grossa e não refrigela depois de 3 minutos ele desarma o comressor o que devo fazer?


Tópico Tags
4 Respostas
0

Primeiramente verifque se os filtros de ar estão limpos, caso não resolva chame um técnico.


0

isso e sintoma de vazamento de gas o compressor deliga pois o sensor que fica na saida de alta do compressor le falta de gas chame um tecnico ok.


0

A tubulação grossa ele disse é a de baixa pressão , quando esta se congela é sinal que esta havendo retorno de liquido podendo o aparelho estar com os filtros ou serpentina sujos , caso contrario como problemas na ventilação podendo estarem sujas as turbinas ou capacitor do ventilador e até mesmo o motor ventilador danificado e em algumas hipóteses pode estar com excesso de gás ocasionando retorno de liquido.
Não estando corretas nenhuma das alternativas a cima , a maquina esta super dimensionada e a temperatura do controle remoto esta baixa de mais não havendo mais troca de temperatura no ambiente .


0

Primeiro veja se seu equipamento esta com a manutencao em dia se estiver tudo certo com certeza a sua maquina ta com vazamento de gaz ou fluido refrigerante ai vc tem que ver as conequisoes ou alguma solda rachada a maquina despara por causa do sensor de degelo ou pressostato de baixa caso seu equipamento possua