  Olá amigos boa tarde tenho um ar condicionado spliter da york 18000 btus que quando ligo o mesmo não funciona nada e coloca um alarme no visor \"F8\" olhei o manual e diz que é falha no sensor porém não consigo encontrá-lo e mim disseram que este fabricante não mais existe. gostaria de saber se alguém já passou por este problema e se pode mim dá alguma dica.


7 Respostas
0

Eu tenho esse sensor, entre fórum e me mande um MP, caso você quiser, mais antes veja a placa as trilhas de cobre da placa eletrônica ....


0

ola amigo meu spliter aconteceu a mesma coisa, é um pouco complicado para solucionar este problema. oque eu fiz foi enganar a placa invertendo os sensores;
1; abra a tampa frontal em cima ela é encaixada e em baixo aonde fica o misturador de ar aquela tampinha branca que fica para cima e para baixo existe três parafusos.

2;apos aberto do lado direito existe uma placa branca ao lado da placa preta, esta placa branca é encaixada também retire puxando para fora ai você vera um fio preto com soquete amarelo e outro frio preto com soquete vermelho inverta os dois.estes fios pretos são os sensores.

3;evite de pegar na placa puxe usando um pano com alicate de bico ficara muito mais fácil,pois pode lhe dar uma descarga eletríca (choque).

4;ligue o aparelho ja vera que vai funcionar, deixe ligado por 30 segundos, ai desligue o aparelho e inverta os sensores na posição correta, e monte novamente.

5; não perca os parafusos.


0

sera que o meu pode ser tambem solucionado desta forma por que o meu e 9000 btus e aparece o codigo f 06


0

Pessoal troca o sensor da temperatura que vem da placa o bulbo do quente...


0

Acabei de usar este procedimento para o meu york split de 12000 btus que dava código f8 e não funcionava.

Depois do procedimento voltou a funcionar perfeitamente. Valeu!!! Economizei uma grana, e o cara que veio consertar não conseguiu e chutou feio no diagnóstico. Desconfiei logo que ia perder um dinheiro a toa.

Solução show de bola!!
Caso volte a ocorrer, seria o caso de trocar estes sensores?


0

ae galera hoje dia 17/05/2014.... cheguei de viagem e minha esposa disse q meu arcondicionado da minha lan house York 18mil btus estava dando f8 ... quase chorei ... dai achei esse post aki e resolvi a fazer esse processo ... e realmente deu certo ... muito obrigado pela ajuda amigo e t+ !!!


0

esse processo é arriscado, pois qualquer erro pode gerar um curto na placa principal ou ate mesmo em outro componentes, o mais adequado é comprar outro sensor que custa R$ 50,00. entre em contato com a loja autorizada york no numero (21) 2772-2006