tenho um ar split springer 18000btus ligo,funciona algus miutos logo após ele desarma testei a amperagem está ok,a pressao no sistema está entre 65 a 70 psi,o ambiente que ele está instalado não chega a esfriar por esse motivo de ele desarmar queria que vcs me falacem o que está acontecendo,alimpeza está com dois meses que foi feita.meus amigo me tirem essa duvida por favor agradeço pela atenção obrigado.


Tópico Tags
2 Respostas
0

pode ser duas coisas , a primeira o ventilador da evaporadora pode estar encaichado de forma errada na placa ou o sensor de temperatura da evaporadora pode estar encostado na serpentina assim fazendo uma leitura de temperatura incorreta e desligando antes do tempo .


0

veja se a condensadora este em um local ventilado