[#1541]
Tópico starter

Quero saber qual a temperatura que tem que sair da evaporada uns falam que é 10C outros 7C. Quero saber qual é a temperatura certa. Agradeço. 


2 Respostas
0

Vou lhe sugerir medir as temperaturas na unidade interna (evaporadora) do retorno do ar resfriado(parte de cima do evaporador) e a temperatura que está sendo insuflada parte de baixo na evaporadora na saída do ar gelado diminua ou subtraia uma da outra essa diferença tem que ficar entre os 6ºc aos 10ºc podendo chegar aos 12º c mas nessa temperatura já ficando meio ruim..

Respondeu sua pergunta !
Qualquer duvida mechame@live.com.


0

Split 12.000 BTU, mod. 42RYCA012515LA. Depois de umas 5, 6 horas de funcionamento começa a dar uns estalos, deixa de gelar ai eu desligo. Depois de um bom tempo desligado volta a funcionar de novo. O que pode estar acontecendo? foi desmontado, feito uma lavagem, verificado e completado o gás refrigerante e não resolveu o problema. Continua do mesmo jeito. Agradeço muito se os amigos puderem me ajudar solucionar esse defeito. Um grande abraço a todos, fico aguardando.