o ar ligado vira só a evaporadora fica piscando o led vermelho e não parte o compressor.
ELE E NOVO OU JA ESTÁ SENDO USADO, POIS SE E NOVO PODE TA FALTANDO GÁS R 22, OU CONFERE A FIAÇÃO, POIS SE O FIO FOR FINO OU DEPENDENDO DA DISTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO, O COMPRESSOR NÃO PARTE DEVIDO A BAIXA AMPERAGE, OU PODE TAMBÈM TER ALGUM FIO DE COMANDO INVERTIDO.
ADEIANO BOA TARDE!,ESTE AR JÁ TEM UM ANO DE USO,PORÉM FOI TIRADO A EVAPORADORA PARA LIMPESA,E TIRADO UM VASAMENTO QUE ESTAVA ZERADODE R22, APARTIR DAI ELE LIGA NORMAL FUNCIONA MAS SE DESLIGADO E DEIXADO UM POUCO DESLIGADO,QUANDO LIGA DE NOVO ELE PARTE SÓ A EVAPORADORA,NÃO PARTE O COMPRESSOR, E FICA PISCANDO O LED VERMELHO,O MANOMETRO AO COLOCAR A RECARGA DE GÁS ELE ESTAVA VARIANDO SUBINDO ,DESCENDO CONSEGUI ESTABILIZA-LO,PORÉM DEPOIS DE DESLIGADO ,ELE ACENDE O LED,E O COMPRESSOR ,ESTÁ AQUECENDO ...ABÇS ,ESTOU NO AGUARDO DE SUA COLABORAÇÃO.
Se o ar condicionado só tem um ano o gás refrigerante não é R22 e se ele tinha uma fuga o que pode ter acontecido é ter perdido o óleo do compressor ou então pode mesmo ser erro de comunicaçao entre o evaporador e condensador.
obrigado pela atenção porém já foi resolvido o problema,era umidade na linha, foi feito desumidificação e dado 03 vácuos cada um seguidos de quebras ficou muito ótima a maquina abraços e boa semana.(carvalho arcondicionados).
O meu ar condicionado é um Gree 10.000 btus Gold Layer e ao ligar ele depois de alguns minutos o led Vermelho fica piscando e o compressor desarma, ele tem menos de 7 meses. o que pode estar acontecendo?