Forum

Notificações
Desmarcar todos os

Ar Condicionado

3 Posts
4 Usuários
0 Reações
1 Visualizações
0
[#1557]
Tópico starter

Estalei um ar condicionado de marca, Springe Carrier, mod. 38ccd060235MS, 58000BTUS.; 

Distância entre os aparelho + ou - 20 metros. Está congelando todo o tub o de retorno, até o motor fica todo congelado. (fazendo gelo) na evaporadora. pressão de alta 250 PSIe pressão de baixa de 48 PSI. Sé que está 

Na instalação apliquei vaco 


3 Respostas
0

Olá Julio,

O aparelho chega a desarmar pelo Pressostato durante o funcionamento?

Este aparelho de 58000BTUs trabalha entre 56 a 65 PSI. Com 48 PSI ele vai congelar a linha mesmo, a distancia dos aparelhos esta muito longa, você vai ter que colocar muito gas ainda.

Não intendi direito a parte da evaporadora na sua pergunta, o Evaporador esta congelando?


0

boa noite amigo.
com 20 metros ele trabalha entre 60 a 65.


0

Olá como fica o superaquecimento e o sub resfriamento ?
alguém sabe oque é ?
20 metros linear para uma maquina de 50 ou 60.000 btus é fichinha.
estas maquinas deveriam vir com gás para até 5 metros de tubulação.
a metragem excedente tem que ser calculada e carregada por peso de fluido refrigerante.


Compartilhar: